Bonjour à tous, alors voilà je suis étudiant en 2ème année de BTS Electrotechnique et dans mon projet j'ai quelques problèmes:
Tout d'abord, j'ai un contacteur moteur qui est branché sur des ABE7 et dès que je met en RUN l'automate le contacteur est alimenté alors qu'en visu il n'est pas commandé ( les conditions pour qu'il passe à 1 ne sont pas respecté). Au début je me suis dit que le contact de la sortie est foireux ( car avant le contacteur se mettait jamais en route et du jour au lendemain, c'est H24), j'ai donc décidé de changer la sortie mais rien n'y change. Donc si vous avez une idée, je suis preneur.
Ensuite j'ai un second problème avec les voyant : quand le grafcet de conduite démarre, je rentre dans le grafcet de conditions initiales et donc le voyant bleu clignote et jusque là tout va bien mais dès que je passe en production normale (vert clignotant), les deux clignotent alors que le bleu est censé arrêter de clignoter.
J'ai aussi un dernier petit soucis, quand je met en run l'automate, le grafcet de conduite démarre bien à l'étape initiale mais il y a aussi l'étape du mode manu (étape n°7) qui est active, est-ce normal ?
Merci d'avance.
J'ai mis le grafcet de conduite en pièce jointe.