Automation Discussion :

Perte de communication pupitre opérateur Magelis tactile de SE ( Error PLC return error code (FDH - 8083H)


Sujet :

Automation

  1. #1
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement matériel électronique
    Inscrit en
    Août 2023
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement matériel électronique

    Informations forums :
    Inscription : Août 2023
    Messages : 4
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut Perte de communication pupitre opérateur Magelis tactile de SE ( Error PLC return error code (FDH - 8083H)
    Bonjour tout le monde,
    J’ai un problème sur pupitre opérateur Magelis de Schneider électrique, il m'affiche sur la liste des alarmes ce message ( Error PLC return error code (FDH - 8083H).

    Nom : WhatsApp Image 2023-08-14 à 11.48.56.jpg
Affichages : 583
Taille : 162,7 Ko

    Après avoir recherché, Schneider propose cette solution que j’ai pas bien saisi :

    Le message d'erreur "Code d'erreur de retour de l'automate FDH-83,80H" est dû au fait que Magelis lit les entrées TOR/analogiques comme %I à partir de Unity Quantum. Quantum prend uniquement en charge la lecture de l'entrée dans l'emplacement des données SRAM localisées et non directement à partir de %I ou %IW.
    Pour résoudre l'erreur, vous devrez supprimer les balises et créer un lien vers le fichier de base de données Unity. Reconnectez ensuite les balises dans Vijeo Designer et cochez la case "forcer IO à des variables non localisées". Ou convertissez toutes les variables d'entrée en bits et mots de mémoire. Je lui ai suggéré d'utiliser le bloc fonction MOVE_AREBOOL_INT pour déplacer les entrées vers un mot mémoire.


    Ce pupitre communique avec un automate Schneider Modicon M850 ( les logiciels utlisés : Vijeo designer / Expert control Unity Pro )

    Si quelqu'un peut me dépanner, ce serait vraiment sympa car je suis en galère. Merci d'avance !

  2. #2
    Nouveau membre du Club
    Inscrit en
    Juin 2007
    Messages
    25
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Âge : 45

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2007
    Messages : 25
    Points : 31
    Points
    31
    Par défaut Problème de communication modbus tcp
    Bonjour,
    Le code d’erreur est le 8088h, il s’agit a priori d’un problème de communication de modbus tcp.
    La première étape pourrait être la mise à jour de vijeo car le sp8 règle un problème de com avec un code d’erreur identique : https://www.se.com/in/en/faqs/FA367917/
    Si cela ne fonctionne pas il faut se pencher sur le paramétrage de la communication modbus tcp dans vijeo
    Bonne continuation

  3. #3
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement matériel électronique
    Inscrit en
    Août 2023
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement matériel électronique

    Informations forums :
    Inscription : Août 2023
    Messages : 4
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    Citation Envoyé par sethangel Voir le message
    Bonjour,
    Le code d’erreur est le 8088h, il s’agit a priori d’un problème de communication de modbus tcp.
    La première étape pourrait être la mise à jour de vijeo car le sp8 règle un problème de com avec un code d’erreur identique : https://www.se.com/in/en/faqs/FA367917/
    Si cela ne fonctionne pas il faut se pencher sur le paramétrage de la communication modbus tcp dans vijeo
    Bonne continuation
    Merci infiniment pour votre retour
    En fait , je sais pas comment ce problème a été arrivé car la communication était opérationnelle entre OP et le l'automate et ce problème est arrivé sur d'autres OP au même temps.

  4. #4
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement matériel électronique
    Inscrit en
    Août 2023
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement matériel électronique

    Informations forums :
    Inscription : Août 2023
    Messages : 4
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    OK , ca marche.
    j'ai actualisée seulement les variables XVM sur Vijeo désigner puis charger le programme sur les pupitres.

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. [WD17] Perte de communication à la base de données pourtant sur le même poste
    Par levolutionniste dans le forum WinDev
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/07/2017, 10h16
  2. Détecter une perte de communication sur TcpClient
    Par Arnard dans le forum Réseau
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/12/2012, 13h44
  3. Perte de communication entre JBoss et Apache
    Par bendarf dans le forum Wildfly/JBoss
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 13h08
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 20/03/2008, 13h25
  5. [Réseau] Détecter perte de communication
    Par Snark dans le forum Réseau
    Réponses: 6
    Dernier message: 05/01/2007, 21h54

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo