    Par défaut Info. pour programmation?
    Je doit apporter des changements à un AP Allen-Bradley PLC-5. Le gars qui a programmé l'Automate a fait ça programmation en Grafcet. Il utilise des Bits interne Ex: B110/14 (Rung-25) et plus loin dans le programme je vois que quand il actionne une vanne d'air avec le Bits (B110/14) il y a on dirait une sortie O:011/1 qui s'actionne.. chose normal que je me dis! Mais dans sont Grafcet je ne vois jamais la sortie O:011/1... juste à la fin du grafcet je la vois.. (Rung-65) et elle est temporiser par un TON. Je me demandais si quand tu programmes en Grafcet et que tu utilises des Bits interne est-ce que le programmeur donne un lien avec ces Bits et ces sortie?? J'espère que je suis assez clair dans ma question!

  2. #2
    Membre du Club
    Homme Profil pro
    Automatisme
    Inscrit en
    Juillet 2007
    Messages
    48
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Paris (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automatisme
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Juillet 2007
    Messages : 48
    Points : 54
    Points
    54
    Par défaut re
    De ce que j'ai compris , je dirais que c'est normal.
    On peut tout à fait reunir ds un premier temps toutes les conditions de validation de la sortie O:011/1 avec un bit mémoire qui serait B110/14 temporisé ou pas.
    Je rencontre souvent ce genre de programme....

  3. #3
    bjl
    bjl est déconnecté
    Membre averti Avatar de bjl
    Profil pro
    Inscrit en
    Décembre 2002
    Messages
    263
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Brésil

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2002
    Messages : 263
    Points : 338
    Points
    338
    Par défaut
    Bonjour,

    Si j'ai bien compris, le grafcet serait fait dans un ladder et non pas en SFC.

    Je n'ai pas tout á fait compris si tu demandais s'il était normal que la sortie soit temporisée, ou que les sorties soient séparées du grafcet ou qu'il n'y ait pas de commentaires.

    Dans ce dernier cas, ce n'est pas normal. mais comme ils ne sont pas stocké dans l'executable, quand tu charge le programme à partir de l'API, tu n'obtient les commentaires de ligne et de variables que si tu possèdes le programme original (manip browse lors de l'upload).

Discussions similaires

  1. Les outils que vous utilisez pour programmer en assembleur
    Par Smortex dans le forum x86 32-bits / 64-bits
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/08/2022, 11h28
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/08/2007, 15h40
  3. [Info]Règles pour programmer proprement
    Par pingoui dans le forum Langage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2006, 19h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/08/2003, 21h14
  5. cle pour programme
    Par mumu2001 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/11/2002, 10h34

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo