Bonjour,
voila, pour mon cours d'élec, j'ai du faire un monte charge et j'ai un problème avec la programmation du grafcet sur un TSX Micro 3722 V4.
Notre prof veut que lorsque l'on passe sur une étape du grafcet, il y ai un bit mémoire qui se mette à 1 seulement lorsque l'étape est active.
Par exemple, si je suis à l'étape 1 je dois avoir %M1 qui doit être à 1 et dès que je passe à l'étape 2 %M1 doit se remettre à 0 et %M2 passe à 1 et ainsi de suite.
Pour ça lors de la création de l'étape, j'ai choisi l'option "étape active (N)"
et ensuite LD pour la programmation de l'étape.
Dans le programme j'ai mis directement sur une bobine mon %M1.
Voila ce que ça donne:
%M1
==> l------------( )--l
J'ai fais pareil pour mes autres étapes avec leur bit respectif.
Les transitions fonctionnent à merveille.
Le problème arrive maintenant: lorsque je teste mon programme avec l'automate branché au PC (et avec le monte charge correctement raccordé aux entrées et sorties), je vois que les bits mémoires des étapes par lesquels mon programme est passé restent actifs et ne se remettent pas à 0 au passage à l'étape suivante.
Ce qui fait que je me retrouve avec mes contacteurs pour monter et descendre qui s'activent en même temps. Et pareils avec d'autres sorties toujours actives alors qu'elles devraient être éteintes.
J'aimerais donc savoir pourquoi ces bits restent actifs et ce que je peux faire pour régler mon problème.
Je peux aussi joindre le programme que j'ai fait, si je n'ai pas été assez clair dans le description du problème.
Merci d'avance pour les réponses ^^
Partager