    Bonjour,

    voila, pour mon cours d'élec, j'ai du faire un monte charge et j'ai un problème avec la programmation du grafcet sur un TSX Micro 3722 V4.

    Notre prof veut que lorsque l'on passe sur une étape du grafcet, il y ai un bit mémoire qui se mette à 1 seulement lorsque l'étape est active.

    Par exemple, si je suis à l'étape 1 je dois avoir %M1 qui doit être à 1 et dès que je passe à l'étape 2 %M1 doit se remettre à 0 et %M2 passe à 1 et ainsi de suite.

    Pour ça lors de la création de l'étape, j'ai choisi l'option "étape active (N)"
    et ensuite LD pour la programmation de l'étape.
    Dans le programme j'ai mis directement sur une bobine mon %M1.
    Voila ce que ça donne:
    %M1
    ==> l------------( )--l

    J'ai fais pareil pour mes autres étapes avec leur bit respectif.
    Les transitions fonctionnent à merveille.

    Le problème arrive maintenant: lorsque je teste mon programme avec l'automate branché au PC (et avec le monte charge correctement raccordé aux entrées et sorties), je vois que les bits mémoires des étapes par lesquels mon programme est passé restent actifs et ne se remettent pas à 0 au passage à l'étape suivante.
    Ce qui fait que je me retrouve avec mes contacteurs pour monter et descendre qui s'activent en même temps. Et pareils avec d'autres sorties toujours actives alors qu'elles devraient être éteintes.

    J'aimerais donc savoir pourquoi ces bits restent actifs et ce que je peux faire pour régler mon problème.

    Je peux aussi joindre le programme que j'ai fait, si je n'ai pas été assez clair dans le description du problème.

    Merci d'avance pour les réponses ^^

  2. #2
    Expert éminent sénior


    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2003
    Messages
    14 008
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2003
    Messages : 14 008
    Points : 20 040
    Points
    20 040
    Par défaut
    Tu peu utiliser le bit étape %X.... dans un SR par exemple..

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
     %X1            %M1
    l-| |----------( )--l

  3. #3
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 57
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 104
    Points
    19 104
    Par défaut
    Le code de l'étape en N normal n'est exécuté que quand l'étape est active. Donc quand elle est active le bit passe à 1 par ton code, mais quand elle ne l'est plus le bit reste dans l'état puisque le code n'est pas exécuté.

    Plusieurs solutions :
    - Le mettre à 1 dans l'action P1 et le mettre à 0 dans l'action P0
    - Dans l'action N mettre à 1 le bit de l'éatpe en cours comme tu fais mais mettre à 0 celui de l'étape précédente.
    - Ne pas se faire chier avec tout ça, si tu n'as que quels étapes tu fais une ligne comme cela en début de POST :
    Ca recopie létape des 16 premières étapes dans les bits de 0 à 15.
    Cette dernière solution à l'avantage d'être valable même en cas de remise à zéro du grafcet.

  4. #4
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Mai 2010
    Messages
    3
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Belgique

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2010
    Messages : 3
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    merci pour vos réponse, j'ai fait comme bbil a dit et ça fonctionne ^^

  5. #5
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Le plus important n'étant pas que "ça fonctionne", mais que tu aies compris _pourquoi_ ça fonctionne comme ça, et pas comme c'était programmé avant

  6. #6
    Membre actif

    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2002
    Messages
    291
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2002
    Messages : 291
    Points : 270
    Points
    270
    Par défaut
    Salut,

    Je me pose une question:
    Est-il possible de faire
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
     %X1:16      %M1:16
    l-| |----------( )--l
    
    ou
    
    |-----------[%MW1:=%X1:16]-]
    Ou quelques choses du même genre?

    GdalAuto

  7. #7
    Expert éminent sénior


    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2003
    Messages
    14 008
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2003
    Messages : 14 008
    Points : 20 040
    Points
    20 040
    Par défaut
    Citation Envoyé par Gdal Voir le message
    .......
    Est-il possible de faire
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
     %X1:16      %M1:16
    l-| |----------( )--l
    
    ou
    
    |-----------[%MW1:=%X1:16]-]
    Ou quelques choses du même genre?
    ...


    Salut, ... tu as lu le message a Nono40 un peu plus haut?
    Citation Envoyé par Nono40 Voir le message
    ...
    - Ne pas se faire chier avec tout ça, si tu n'as que quels étapes tu fais une ligne comme cela en début de POST :
    Ca recopie létape des 16 premières étapes dans les bits de 0 à 15.
    Cette dernière solution à l'avantage d'être valable même en cas de remise à zéro du grafcet.

  8. #8
    Membre actif

    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2002
    Messages
    291
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2002
    Messages : 291
    Points : 270
    Points
    270
    Par défaut
    Re,

    Effectivement, désolé....

    Je suis déjà sorti

    GdalPlay

Discussions similaires

  1. Programmation grafcet codeur-variateur, pl7 pro
    Par wolfazerty dans le forum Automation
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/05/2012, 22h52
  2. [PL7-Pro] Problème de connection USB-Serie
    Par Fr33dom dans le forum Automation
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/02/2010, 19h44
  3. Problème de valeur signé, non signé sous PL7 PRO
    Par absy456 dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2009, 18h27
  4. problème installation windows xp pro
    Par marguyray dans le forum Windows XP
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/02/2007, 15h34
  5. Problème de raccourcis BCB6 Pro
    Par onap dans le forum C++Builder
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/11/2004, 12h16

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo